臺達新一代小型PLC AS系列大家都用上了嗎?

AS系列PLC,用了有幾臺了,用的是AS228T,還有LC2稱重模塊 AS系列用的是ISP軟件,可以編輯功能塊了,這對我這種用過西門子的人來說有點熟悉的味道,特別好用了。 AS228T本體自帶CANOpen總線接口,臺達專用的CAN總線伺服控制指令,可以控制8個軸,脈沖控制可以控制六個軸。 AS系列的串口通訊用的是數據交換表格,在硬件組態里面設置好通訊參數,設置好數據交換表格,自動會連接通訊伙伴,這樣的方式可以大大減少串口通訊編程的難度。
技術熱貼

今天兩件事都出糗了,老了嗎?

1.一臺擠塑機,變頻器控制,頻率上不去,只能到2HZ,電工找我判斷故障,說是電機用手盤動靈活,經兆歐表測量絕緣電阻沒問題,三相阻值平衡,于是,想當然的就判斷變頻器出問題了。拿變頻器去修,拆掉負載后竟然正常。又返回廠里安裝上,還是啟動不了,再次到現場,親自轉動電機外皮帶輪,只能轉動半圈,恍然大悟!原來電工說的轉動靈活,他只轉動了半圈......

西門子MM440-7.5kw維修及A922屏蔽

西門子MM440-7.5KW炸機,無顯示,萬用表檢測模塊整流部分不正常,拆模塊開蓋檢查整流橋有短路 模塊10腳引出線斷路,可以看見模塊內部10腳引出點發黑。 下橋及制動電阻控制IGBT管的電源線在PBC內部燒斷,經過處理外部直接引線連接。 按模塊內部直接連接的地方用導線連接,可以開機,報A922(無負載或負載輕),電機不運行;改P2179參數(判定負載消失的電流門限值)為0,判定是否發出報警信號A0922(負載消失)的電流門限值,以PO305(電動機額定電流)的[%]值表示。